雷達水位計的回波問題分析問答
來源: fulindun作者: 佚名點擊數: 次時間:2023-05-31
Question:此時工況現場儲罐為空罐,雷達水位計為什么讀取不到空罐時的罐底回波?
Answer:1、按下防腐導波水位計箭頭下調出虛假回波曲線做進一步分析
2、從雷達料位計顯示的虛假回波曲線可以看出,罐底回波被虛假回波覆蓋了,所以雷達水位計無法選中,這個時候需要做虛假回波的清零處理,操作步驟如下:
點擊Ent→選擇專業設置→選擇虛假回波學習→選擇區域→起始1m結束5.5m→清零,等待清零界面的右下角“。。。”符號變成“OK”即可
需要注意的是如果做清零還是無法清除虛假回波曲線,那么就是客戶在現場進行了虛假回波的出廠學習,此時需要對雷達水位計進行格式化才能消除虛假回波曲線。